Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Усачева 22, этаж 1

Ответ на вопрос

В квартире во время ремонта уложили ламинат. В сентябре в квартиру въехал, а в ноябре ламинат начал "вспучиваться" таким образом, что явно выделяются швы между досками. Строители клянутся, что это из-за слишком влажной тряпки при уборке. Мол переувлажнили. При этом в некоторых местах между досками появились щели от 0,1 до 1.5 мм. Это уже следствие "пересыхания" после включения отопления. Мол слишком жарко. Меня столь противоречивые объяснения наводят на мысль о нарушении технологии укладки. Можно ли без серьезной разборки пола установить причину и выработать способ устранения псоледствий ?

В ходе общения с Андреем выяснилось, что строители проклеили (!) безклеевой ламинат Uniqlie Quick-Step, чего, конечно делать категорически нельзя. Без клеевой ламинат должен быть уложен "плавающим" способом на соответствующее СНиП основание. Проклеивать его - грубая ошибка, последствия которой теперь наблюдаются. Замковое соединение ламинированной панели не предусматривает использование клея. Во-первых, плита имеет очень высокую плотность и влагостойкостойкую пропитку по швам, что просто исключает нормальную впитываемость клея, во-вторых, нет места для клея, потому что конструкция именно "замковая". Безусловно, здесь на лицо нарушение технологии строителями.