Согласно СниП 3.04.01-87 к основаниям предъявляются следующие требования:
1.Влажность материалов не должна превышать для:лаг – 18%;
чернового пола – 12%;
стяжки – 4-5%;
2.Отклонения покрытия от плоскостности при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать:покрытий цементно-бетонных, цементно-песчаных, ПВА цементно-бетонных – 4 ммФирма МП работает в более жестких рамках (согласно евростандарту):
отклонение от плоскости – 2 мм;
влажность стяжки – меньше 2%.Если поверхность основания не ровная (форма поверхности в виде синусоиды), возможно неполное примыкание паркетной плашки к приклеиваемой поверхности (больше 80% от всей площади плашки), что приводит к дальнейшему скрипу и отрыву паркетной плашки.При повышенной влажности основания в деревянном полу происходит процесс сорбции, т.е. он насыщается влагой. В то же время деревянный пол будет стремиться к равновесной влажности, т.е. будет происходить процесс десорбции (процесс отдачи влаги в окружающую среду), что приводит к появлению щелей (усыханию).